設為首頁普洛粉絲團音響論壇&PRIME AV新視聽訂購單公司位置

普洛影音網

 找回密碼
 立即註冊

[Q&A] 关于地线插地铜棒直径大小的问题?

大嘴虾 發表於 2020-8-29 20:50:06 |已閱:34028|評論:2來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式 來自 重慶
字體縮放
刘总编您好,非常感谢您对前面两个问题的回答,关于相位的调整,P20有点奇怪,每次点击它的auto tune,它都会给出不同的调整参数,这个让我比较奇怪。第二个问题是,我目前有条件给听音室自制接地,我目前听音室是长方形,4.7米乘以7.6米,我们几个朋友商量准备打10个钻孔,每个钻孔3.8cm直径,3米深,我的地面材质是砂岩。我的计划是打好孔之后,买来紫铜棒插入这些孔内,但是发现成本不低,请问您插入这些孔洞铜棒的直径我是接近这个孔的尺寸也就是35mm合适,还是20mm的铜棒就可以实现目的,再一个问题是,地面上的这些铜棒接头,我想用3组16平方也就是加起来48平方的铜线串联起来,您看这样做合适吗?谢谢,我也是查阅了您关于音响空间那本书里提到的,那里面只是对这些细节暂时未作讨论和介绍。
0C8DD88A-0F73-4348-A1DB-AF3F660159E8.jpeg
回覆

使用道具 舉報

劉漢盛 發表於 2020-9-2 11:25:26 |已閱:34028|評論:2| 顯示全部樓層 來自 台灣
一般接地銅棒市面上有現成的,大概都是10mm直徑,還會附有接地線,這樣來接地就夠了,不需要刻意去買特別昂貴的銅棒。比較重要的是深度,大概打入地下3米,至於鑽孔的直徑如果是35mm也沒關係,接地銅棒放入後,還有空間可以放入提升銅棒導電接地效果的材料。銅棒一支就夠了,不需要打很多支。地裡面如果越潮濕,接地效果會越好。一般接地是在庭園裡,下雨雨水滲入地中就能保持銅棒的潮濕。像您圖中好像是要在自己家裡的地下打銅棒,自己家裡底下一定還有地基,我不知道您是要怎麼打銅棒?
回覆 支持 反對

使用道具 舉報

大嘴虾 發表於 2020-9-2 21:41:46 |已閱:34028|評論:2來自手機 | 顯示全部樓層 來自 重慶
F317DF9C-FABD-4071-818A-D98644E32C5D.jpeg
太好了,谢谢您的回答,我马上重新发一张我准备做的听音室的照片,这张照片是我负二层的画面,地下直接是土了,其余的地方您可以看到是有地基的。另外,我采用了前面说的纯银大口径银线直接插入msb analog dac的供电口,效果也很好。
更多圖片 小圖 大圖
E5054D16-0EE2-48CD-89A2-A4BD75968D29.png
5F97BB69-F93F-42BD-AE07-DF780A05E5D7.png
0EF3F527-F4B9-41AA-8CC5-6A9200CC807D.jpeg
906AC837-0AEA-4E33-9E94-E798EE28C29D.jpeg
組圖打開中,請稍候......
回覆 支持 反對

使用道具 舉報

售後服務

產品購買

網站合作

關於我們|普洛影音網 ( 8567034 )

GMT+8, 2024-10-11 20:24 , Processed in 0.539750 second(s), 46 queries , Gzip On.

普洛達康有限公司版權所有©2011-2020

Copyright©2011-2020 All Rights Reserved.

快速回覆 返回頂部 返回列表